수영장 담수량 500TON 기준
1. 수영장 여과기 선정방법
TURN OVER(수영장 물이 여과기를 통과하는 회전수) 수선정
1) MEMBERSHIP POOL : 4~6회전
PUBLIC POOL : 6회전
어린이 POOL : 8~10회전
2) 수영장의 여과회전수는 6회전으로 한다.
Q = V x N / 24
Q : 여과용량(m³/h)
V : 수영장 담수량
N : 여과회전 수
2 . 순환 펌프 동력 계산
1) 양정 : 24m
2) 분당 순환 수량(대당) : 2.08㎥/min
3) 펌프 동력 : 18.5kw/h
4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.
5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.
6) 펌프의 운전은 수영장 탁도에 의한 인버터로 속도가 가감속 되도록 한다.
3. 수위조절 탱크 용량 산출 계산
1) 순환량 :시간당 125㎥/h ( 분 당 = 2.08㎥/min )
2) 수위조절 탱크까지 물이 돌아오는 시간 : 5분
3) 5분간 담수 용량 : 10.4㎥
4) 1인 체적 : 0.06㎥/인
5) 동시 수영 입수 인원 : 200명
6) 동시에 넘치는 물의 양 : 12㎥
7) 수위조절 탱크의 바닥의 기존 수위 : 25%
8) 상기 계산식의 합계 : (10.4 + 12) x 1.25 = 28㎥
가. 규 격 : 가로 4,000mm * 세로 2,000mm * 높이 3,500mm
나. 수위조절 탱크 용량 : 28ton
가. 여과기 설계 계산
∴ 복합여과기 - 6.25㎥/h x 1대
나. 순환펌프 동력 계산
1) 양정 : 32m
2) 분당 순환 수량 1 + = 0.10 + 1.08 = 1.18㎥/min
∴ 스파풀 순환량 - 70.8(㎥/h)
3) 펌프 동력 : 15kw/h
4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.
5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.
6) 펌프의 운전은 수영장 탁도에 의한 인버터로 속도가 가감속 되도록 한다.