수영장 담수량 500TON 기준

1. 수영장 여과기 선정방법

TURN OVER(수영장 물이 여과기를 통과하는 회전수) 수선정

1) MEMBERSHIP POOL : 4~6회전

PUBLIC POOL : 6회전

어린이 POOL : 8~10회전

2) 수영장의 여과회전수는 6회전으로 한다.

Q = V x N / 24

Q : 여과용량(m³/h)

V : 수영장 담수량

N : 여과회전 수

2 . 순환 펌프 동력 계산

1) 양정 : 24m

2) 분당 순환 수량(대당) : 2.08/min

3) 펌프 동력 : 18.5kw/h

4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.

5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.

6) 펌프의 운전은 수영장 탁도에 의한 인버터로 속도가 가감속 되도록 한다.

3. 수위조절 탱크 용량 산출 계산

1) 순환량 :시간당 125/h ( 분 당 = 2.08/min )

2) 수위조절 탱크까지 물이 돌아오는 시간 : 5

3) 5분간 담수 용량 : 10.4

4) 1인 체적 : 0.06/

5) 동시 수영 입수 인원 : 200

6) 동시에 넘치는 물의 양 : 12

7) 수위조절 탱크의 바닥의 기존 수위 : 25%

8) 상기 계산식의 합계 : (10.4 + 12) x 1.25 = 28

. 규 격 : 가로 4,000mm * 세로 2,000mm * 높이 3,500mm

. 수위조절 탱크 용량 : 28ton

. 여과기 설계 계산

 

복합여과기 - 6.25/h x 1

 

. 순환펌프 동력 계산

1) 양정 : 32m

2) 분당 순환 수량 1 + = 0.10 + 1.08 = 1.18/min

스파풀 순환량 - 70.8(/h)

3) 펌프 동력 : 15kw/h

4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.

5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.

6) 펌프의 운전은 수영장 탁도에 의한 인버터로 속도가 가감속 되도록 한다.